做下问卷调查,希望大家踊跃参与。回帖请按照问题顺序来,并请进一步阐述原因:1、你认为小区管网图在什么项目阶段出比较好?2、你认为小区管网图出图深度多少合适?3、设计单位出小区管网图往往修改比较大的原因?4、哪部分小区管网图修改比较大?(大家积极讨论有土木币奖励)[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-15 09:08 编辑 ]

做下问卷调查,希望大家踊跃参与。回帖请按照问题顺序来,并请进一步阐述原因:
1、你认为小区管网图在什么项目阶段出比较好?
2、你认为小区管网图出图深度多少合适?
3、设计单位出小区管网图往往修改比较大的原因?
4、哪部分小区管网图修改比较大?

(大家积极讨论有土木币奖励)

[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-15 09:08 编辑 ]
qiujiaask
2010年05月19日 10:31:34
2楼
例:
1、管网图在景观具备方案阶段出比较好,既能与景观充分结合,又可减少后期修改。
2、管网出图一次性按施工图深度出完,移交甲方。
3、水电等相关部门还是具有自己的专业设计院,更具备权威性,小区管网出图后往往需要再次设计。
4、雨水部分往往影响园林景观,后期修改比较大。
回复
yeluoxue
2010年05月19日 21:08:28
3楼
水暖不分家,最好还是跟水专业沟通好,这样修改就少了。
回复
simplesb
2010年05月20日 21:42:34
4楼
i水专业管子较多。排水管无压的
回复
qiujiaask
2010年05月25日 08:54:53
5楼
:L 没有实质性进展啊
回复
vk3001h
2010年05月26日 11:20:36
6楼
实质性进展来了。
1、小区综合管网图在初设阶段就应该有,当然,此时的管网图是很粗糙的,仅仅表现小区各种管线的水平排布。因为这牵扯到小区总体布局。如果管线真的排不开,要采取措施。要么做管廊(这可是很费钱的,一定要甲方明白并拍板),要么调整建筑间距。此外,没有管线综合也没有办法确定建筑单体出户管方向,影响施工图的进行。
2、小区综合管网图在施工图阶段肯定是要出的,这时候各方面条件具备,按施工图深度做就是了。
3、综合管网图翻几版是很正常的。虽然理论上来讲初设阶段就应该做到市政条件齐备(因为这是初步设计做得合理的前提条件),但是以现在的市场状况来看,很少有项目能够做到。所以,初涉阶段的管线图有相当大的盲目性,准确性差。等条件齐备时,很有可能发现和第一版是的设定条件相差很大,返工是不可避免的。
4、小区管网以雨污水和电力的修改可能性较大。给水、消防等管线是压力管,坡度要求也不严,可以上下翻弯,一般来说都是必然其他管线,改起来比较容易。但是雨污水是重力管线,管径大,无法上翻。一旦条件不合适,只能调整方案,基本上不存在通过技术手段搞定的可能性。而电力是老虎啊,没人敢动。况且人家高压电力进小区一般都是管沟敷设,地下空间占用很大,还不许别的管线穿沟。它一横,别的管线都要躲着走。一旦电力进线方向改变,方案大改就不可避免了。
回复
riminton
2010年05月26日 15:11:54
7楼
强力同意6楼意见,问题是自业主、规划、建筑专业都对此不重视,建议将此贴推荐到规划建筑板块
回复
xiaoshi1224
2010年06月08日 20:39:56
8楼
学习中
回复
qiujiaask
2010年11月11日 17:03:55
9楼
同意6楼,如果项目牵涉到水厂、电厂施工,改动可能性比较大(本人深有体会啊)。
现在项目一般都在景观招标阶段先出扩初图,勾画出管线位置及走向。特别在容积率做得比较满,绿地紧张的情况下,这个步骤显得比较重要。
但后期随着开发步伐加大,反复修改(特别是领导为实现营销等要求而做出修改)还是不可避免。设计单位一般都很头疼这个,都是一再要求拖拖再出图+_+..