消防水泵吸水管设蝶阀可以吗?
wqxw
wqxw Lv.2
2005年09月01日 22:34:42
只看楼主

我在书上看到消防水泵出水管上要设带自锁的蝶阀,为什么?

我在书上看到消防水泵出水管上要设带自锁的蝶阀,为什么?
免费打赏
yklts
2005年09月01日 22:49:19
2楼
不会吧!
我记得不能装蝶阀的,因可能会产生水锤现象的。
回复
ct1112
2005年09月03日 09:56:54
3楼
规范要求 消防泵房不能安装蝶阀
回复
ryxz
2005年09月03日 10:56:34
4楼
规范有着明确规定,“水泵吸水管不得使用蝶阀”。
回复
down365
2005年09月03日 11:51:18
5楼
哪本书啊,看看作者谁,以后就不买他的书了!误人子弟的家伙
回复
junhua-xu
2005年09月03日 15:52:21
6楼
以下是引用down365在2005-09-03 11:51:18.0发表的内容:

哪本书啊,看看作者谁,以后就不买他的书了!误人子弟的家伙

规范上曰:......且不应采用没有可靠锁定的蝶阀。
回复
8809055
2005年09月03日 18:17:18
7楼
蝶阀蝶板很容易偏转引起阀门关闭,一旦关闭就不能吸上水,威胁消防安全。因此一般采用闸阀。但有时地方不够,我们也写使用“带锁紧装置的蝶阀”。
回复
dwgdwg
2006年03月25日 22:51:40
8楼
国标好像没有规定,但是NFPA明确指出水泵吸水管上不得采用蝶阀。
回复
wxy412
2006年03月26日 17:01:55
9楼
最好不用蝶阀,施工中最常见的是采用闸阀。
回复
xxhsy
2006年03月26日 17:07:58
10楼
采用闸阀或带锁紧装置的蝶阀。
回复
huangtj_123
2006年03月26日 18:30:24
11楼
采用闸阀好啦,顺便请教各位,带锁紧装置的蝶阀是否就是防抱死蝶阀?
回复