我在书上看到消防水泵出水管上要设带自锁的蝶阀,为什么?
我在书上看到消防水泵出水管上要设带自锁的蝶阀,为什么?
2楼
不会吧!
我记得不能装蝶阀的,因可能会产生水锤现象的。
回复
3楼
规范要求 消防泵房不能安装蝶阀
回复
4楼
规范有着明确规定,“水泵吸水管不得使用蝶阀”。
回复
5楼
哪本书啊,看看作者谁,以后就不买他的书了!误人子弟的家伙
回复
6楼
以下是引用down365在2005-09-03 11:51:18.0发表的内容:
哪本书啊,看看作者谁,以后就不买他的书了!误人子弟的家伙
规范上曰:......且不应采用没有可靠锁定的蝶阀。
回复
7楼
蝶阀蝶板很容易偏转引起阀门关闭,一旦关闭就不能吸上水,威胁消防安全。因此一般采用闸阀。但有时地方不够,我们也写使用“带锁紧装置的蝶阀”。
回复
8楼
国标好像没有规定,但是NFPA明确指出水泵吸水管上不得采用蝶阀。
回复
9楼
最好不用蝶阀,施工中最常见的是采用闸阀。
回复
10楼
采用闸阀或带锁紧装置的蝶阀。
回复
11楼
采用闸阀好啦,顺便请教各位,带锁紧装置的蝶阀是否就是防抱死蝶阀?
回复