近年来,随着城市建设的发展、机械化程度的不断提高,各类用电设备也大量增多,给施工用电提出了新的要求。由于各级部门认真执行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88),使建筑工地临时用电管理工作不断提高。但从我市看,发展却很不平衡,有些地方存在的问题还是比较多的,有的已经造成触电事故。笔者对我市部分建筑的施工现场临时用电问题进行了调查分析,现就存在的问题和解决的办法谈一些个人看法。 一、建筑施工现场临时用电存在的主要问题

1.《施工现场临时用电安全技术规范》规定,施工现场,必须实行TN—S系统供电(即三相五线制供电),但一些较小的基建工程,甲方提供的公用电源为三相四线制(即TN—C系统供电),无法实现三相五线制供电(不可能从变压器处引出PE线)。如图1

这样,由于三相供电系统中三相负载本来就不平衡,再加上施工现场单相或两相负载(电焊机等)用电量极大,三相负荷更不平均。因此,使零线电流过大,造成零线电压降增大,零电位点位移,零线上产生对地电压,使保护接零的电器设备外壳带电,对施工人员带来触电危险。
2、存在将TN—S供电与TT系统供电混用的违规操作。有些临时用电施工现场,由于工程技术人员不了解TN—S系统供电规范,也不与当地供电部门(甲方)联系,私自将电气设备正常运行时,不带电的金属外壳与大地做电气连接(就地连接)。误认为:电气设备的金属外壳进行了接地保护。如图2

这样接线是绝对不允许的(即同一供电系统中不允许一部分电气设备采用保护接地,另一部分电气设备采用保护接零)。因为甲方用电保护接零,而施工单位(乙方)采用保持接地。当保护接地设备上发生碰壳接地故障时,接地电流若不足以使保护装置动作(跳闸)时,短路电流由故障点流入大地与变压器中性点接地极,变压器绕组(对地相)间形成回路,若变压器中性点接地电阻R0=4Ω,而故障设备接地电阻也是Rd=4Ω,由分压公式可知,零线电压Uo=R0 /(R0+Rd)UN=110V即零线上有110V危险电压。这样不但故障设备的外壳上有110V电压,而且在供电系统中,采用保护接零的设备外壳上都有110V危险电压,给施工人员带来极大的触电危险。
二、采取的对策
关于TN-C供电系统改为TN-S供电系统,国标中的电气保护接地型式中有IT系统、TT'系统、TN系统,而TN系统中又有TN-C系统、TN—S系统或TN-C-S系统。我们所涉及的是将三相四线制改为三相五线制(即TN-C系统改为TN-S系统或TN-C-S系统)。在临时用电规范中已有规定:PE线应由工作零线引出。也就是应从变压器工作接地线引出PE线,即从开始就采用三相五线制供电或已将原来的三相四线制改为三相五线供电。如图3

当配电室(箱、柜)距离变压器较远(或甲方提供的电源是三相四线制供电时),将三相四线制供电改为三相五线制供电有困难时,不必从变压器工作接地处引出PE线,而是在施工现场配电室(箱、柜)处,将配电室(箱、柜)的零线做重复接地,在重复接地点引出PE线。(重复接地电阻越小越好,Rd=4Ω,国标中重复接地电阻Rd=10Ω,由于在该点要引出PE线,故接地电阻要尽量小一些)如图4。

应该注意的是,当供电部门(甲方)在总配电箱(柜)处已设置了漏电保护器,且工作零线已通过漏电保护器时,就不能从供电方提供的电源线上做重复接地,并引出PE线。而必须从甲方供电部门的总配电箱(柜)中,第一级漏电保护器的电源侧引出PE线。这是因为穿过漏电保护器的零线不准重复接地。否则保护器将失去保护功能(不能正常运行)。将三相四线制供电系统改为三相五线制供电系统时,需依据现场实际情况,认真做好改进方案的设计与施工,确定PE线上的引出位置,以防事后为施工现场带来不必要的麻烦。
三、严格执行技术规范,安全用电
有一些施工单位不能严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,三级配电、二级保护极不规范,架空线路敷设不符合安全技术要求。施工主体完工后,民工搬入楼内住宿,使用220V临时照明和电加热等。这些不规范的,甚至是违法、违规的行为,给人身安全和设备安全、防火安全等带来了很多隐患。
针对施工现场的这些行为,除了加强劳动保护监察、安全技术检查工作外,更重要的是加强施工人员,特别是电气工程技术人员的法律、法规教育,提高他们贯彻执行施工现场临时用电有关安全技术规范的自觉性。使他们工作中能从维护国家、集体利益,保证人身安全和国家财产安全的高度出发,严格遵守施工现场制定的临时用电管理制度,认真履行临时用电的审批手续,落实各项保护措施,保证施工现场临时用电的安全。
摘自《建筑安全》
免费打赏
zwx6215
2014年07月01日 18:19:01
12楼
认真履行临时用电的审批手续,落实各项保护措施,保证施工现场临时用电的安全。