电梯间导轨荷载在四边剪力墙上是如何输入,输还是不输,要输的话是不是转换成线荷载层层输入,我一般只输电梯间机房7.0荷载,烦同仁指点一二,不胜感激
电梯间导轨荷载在四边剪力墙上是如何输入,输还是不输,要输的话是不是转换成线荷载层层输入,我一般只输电梯间机房7.0荷载,
烦同仁指点一二,不胜感激
2楼
输与不输都无所谓。
回复
3楼
需要把电梯样本上的集中力输进去的。
回复
4楼
4正解
回复
5楼
学习
回复
6楼
按集中力书,然后检修荷载7.0
回复
7楼
一般业主会确定一家电梯厂商,让供货商提供电梯样本,样本里有机房底面钢梁支撑点的反力的,电梯基坑也有集中反力作用,这些在样本里都有的,还有就是楼上说的,电梯井道隔墙荷载以及电梯机房楼面活载7KN/m2。另外在机房顶面会有一个吊钩用于检修,此处也需输入集中力,样本里会提供吊钩荷载的~~