12楼
只测房间是极其错误的,系统总风量不敢保证完全是=设计数据的
只侧房间属于欺骗客户,
偶觉得填表格,对于偶等来说不是问题,真正解决能解决系统故障才是高手
回复
13楼
是啊,一般检测也就是抽检,不太容易发现问题。
回复
14楼
风量、风压、温度、湿度等参数。
回复
15楼
应该分
风,水、冷,三个部分进行;
回复
16楼
风
1、系统的供风量,与设计的偏差不大于10%
2、各送风口的风量,与设计的偏差15%
回复
17楼
室内温度、相对湿度
1、舒适性空调,室内温度、相对湿度符合设计要求
2、恒温、恒湿,室内温度、相对湿度及波动范围符合设计要求
回复
18楼
水
1、空调冷、热水、冷却水的总流量与设计偏差不大于10%
2、各分机组,调整完后,水量不大于设计的20%
3、多组并联凉水塔,进、出水量应一致
回复
19楼
冷
制冷机组的试运行,应符合GB50247规范的规定。
回复
20楼
有哪位大侠可以提供一下大楼中央空调的检测方案啊?是检测,不是调试哈! 跪求了,谢谢!
回复