2楼
这是北京天银大厦暖通空调设计的一部分,不知是否有帮助。
7.2 空气调节系统
自动检测各机组回风(新风)温度;各机组盘管回水管上的回水温度,实现防冻保护;各机组防火阀的状态,并实现与送风机连锁;各机组送风机前后压差状态,实现风机故障报警。
根据送风温度及设定值,自动调节各机组盘管回水阀的开度,以保证房间温度达到设定值。
自动控制各机组送风运行状态,并控制其启停。当机组停上运行时,所有阀门处于关用状态。
回复
3楼
有人认为空调系统应检测风机压力、风量等。部分认为测房间就行。大伙谈谈?
回复
4楼
主要测试冷水机组的送回水温度,流量;冷却水的供回水温度水量;
空调机组的送风量,机组出口风压,回风量,新风量;送回风温度!
回复
5楼
各水系统的支路的水量,供回水温差;
风口的风量等等!
回复
6楼
主供、回水管的流量和温度测试方便吗?是否能推荐几个常用仪器?
回复
7楼
另各支管路在测试时是否应不同场所使用会流量有所改变?
回复
8楼
一般测试水量采用超声波流量计,测试温度如果有套管,就是温度计插口的采用铂电阻或者温度计,如果没有的,就采用壁面温度计
!
回复
9楼
不会改变!
回复
10楼
最好能也测一下进出口压力,看看风机运转是否达到要求的压力,还可以检查一下系统阻力情况。
如果测量出来风量的话,还可以粗略的算计一下风机效率
回复
11楼
分水系统、风系统可能要好一点,也能全面一点。
回复