讨论配电开关是否需要短路短延时保护
dracoqing
dracoqing Lv.2
2005年09月01日 10:34:23
只看楼主

如题,在用于配电的断路器是否需要短路短延时保护?我做的项目中,当配电断路器没有使用短路短延时,当负载断路器由于短路跳的时候,配电断路器也没有跳,是否说明---不需要???!!!请大家踊跃发言啊!

如题,在用于配电的断路器是否需要短路短延时保护?

我做的项目中,当配电断路器没有使用短路短延时,当负载断路器由于短路跳的时候,配电断路器

也没有跳,是否说明---不需要???!!!

请大家踊跃发言啊!
免费打赏
fenglee
2005年09月01日 11:05:23
2楼
从如下两方面考虑:
1、前后级是否需要配合。
2、断路器动作时间-电流特性的匹配。
上述问题中,应该是前后级动作特性使得配电断路器不动作,而不是需不需要短延时的问题。
回复
bdhc123
2005年09月01日 15:02:12
3楼
一般是变压器低压出口总开关短路短延时,而低压配电屏出线断路器瞬时动作,以利配合。
其他场合一般不需要,关键是越级跳闸是不能断其他一、二级负荷的电。
回复

相关推荐