请教在单相供电系统中零线选择问题?
xiaolin4420024
2005年09月01日 09:58:47
只看楼主

本人是一个电器方面的新手,在实际使用过程中发现:有些220V单相供电系统中,其安装相线和零线选择的截面不一样,零线比相线相对小1到2个等级,老师傅也认为此种安装没问题,请教各位,允许吗?理论依据何在?谢谢。

本人是一个电器方面的新手,在实际使用过程中发现:有些220V单相供电系统中,其安装相线和零线选择的截面不一样,零线比相线相对小1到2个等级,老师傅也认为此种安装没问题,请教各位,允许吗?理论依据何在?谢谢。
免费打赏
rphat
2005年09月01日 10:16:15
2楼
当然不允许。选择导线大小的基本根据就是载流量。而单相回路中相线和零线(N)的电流相等。
回复
lqhzcr
2005年09月06日 18:29:41
3楼
载流量一样,怎么可以啊
回复
f97142
2005年09月06日 22:47:47
4楼
根据能量守恒定律得I进=I出。所以相线与零线的电流是相等的。所以相线与零线的规格必须一致。
回复
lf4260
2005年09月07日 12:24:32
5楼
老师傅有时候的经验之谈也够害人的,楼主所说的是施工中的典型质量通病;
这里有两个问题:
1.如楼上等同仁所说,技术上就不符合要求;
2.未按图施工,有哪家设计院会给你们出零线比相线小一号图纸?
回复
wsl4810
2005年09月07日 15:20:43
6楼
220V单相供电系统中零线与火线的截面应该是相等的。
回复
zhaiqingxia
2005年09月08日 15:13:32
7楼
低压配电设计规范有规定,单相线路的零、火线应该截面相同,只有三相线路的零线截面有时可以是火线的一半。
回复
jinhu0516
2005年09月09日 11:16:07
8楼
简直是瞎胡闹,你就让那个老师傅提前退休吧。。。。。。。。。。。。。
回复
lingzhenfei
2005年09月09日 16:58:51
9楼
三相电的情况下,可以小1~2级。
回复
xiaolin4420024
2005年09月14日 14:56:44
10楼
谢谢各位楼主.