帮我确定一下供电负荷级别。
lan2241
lan2241 Lv.6
2010年05月17日 15:16:39
只看楼主

高压泵站,山区,抽水灌溉用,有一35kV专供线路,上级为110KV变电站。 请问该泵站够得上二级负荷么?可以一条回路供电么?原设计为一回进线,有另一回进线降至低压供蝶阀、照明等其他设备。(现在不考虑原来如何设计,原设计仅供参考。)个人认为,符合GB50052-95中的2.0.1条中的二级负荷,但同时有满足2.0.6条,“可由一回6kV及以上专用架空线路供电”。 但自己拿不准,故向各位老师请教。

高压泵站,山区,抽水灌溉用,有一35kV专供线路,上级为110KV变电站。 请问该泵站够得上二级负荷么?可以一条回路供电么?

原设计为一回进线,有另一回进线降至低压供蝶阀、照明等其他设备。(现在不考虑原来如何设计,原设计仅供参考。)


个人认为,符合GB50052-95中的2.0.1条中的二级负荷,但同时有满足2.0.6条,“可由一回6kV及以上专用架空线路供电”。
但自己拿不准,故向各位老师请教。

[ 本帖最后由 lan2241 于 2010-5-17 15:22 编辑 ]
免费打赏
lss0118
2010年05月17日 16:13:56
2楼
看电源情况属二级负荷
回复
红苹果
2010年05月17日 16:38:37
3楼
:lol
应该属二级负荷吧,一回专用架空线满足要求。。
回复
dianqipanli
2010年05月17日 16:52:18
4楼
应为二级负荷。