为什么说直流控制回路可靠性较高
雨后悠悠看晚晴
2010年05月17日 11:52:27
只看楼主

众所周知,二次控制回路,直流相比交流,可靠性要高,成本也相对较高,但是为什么说直流控制回路可靠性高呢?请教各位师傅。

众所周知,二次控制回路,直流相比交流,可靠性要高,成本也相对较高,
但是为什么说直流控制回路可靠性高呢?请教各位师傅。
免费打赏
lingxuct
2010年05月17日 12:09:39
2楼
继电保护大多数用直流屏做二次电源,因直流供电可靠,其可靠上有这么几点:

1、直流屏有输出母线系统直接与蓄电池相连,蓄电池好象是个容量极大的电容器,输出电压非常平稳,二次回路元件得到平稳的电压;

2、直流屏内有蓄电池后,电源内阻极小,输出有各个小断路器控制,某一路故障时,电压基本不会降低(很多),更不会跳整个直流输出,能保证正常回路的供电;

3、单个直流屏有二路交流输入(自动切换),加上蓄电池,相当于有三个电源供电。
回复
daming26
2010年05月17日 12:45:33
3楼
楼上的厉害
回复
红苹果
2010年05月17日 14:41:23
4楼
为什么说直流回路控制可靠性高?
直流相对来说是一套独立的电源系统,不管交流是否有电,直流都有点可以有点操作;而交流则不行。。停电它也掉电。
回复
andyzhang1115
2010年05月17日 15:51:32
5楼
呵呵!除了2楼说的以外其实这个原因也应该从历史谈起,看过老式的继电保护屏吗?为什么叫继电保护?因为那个时候的继电保护全部是通过继电器实现的,有过流继电器,合闸继电器等等一大排。我们知道交流接触器和直流接触器的区别除了灭弧不一样外还有2个优点,1个就是交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗,所以交流接触器卡住后会烧毁线圈而直流接触器卡住后不会烧毁线圈,可靠性高!另外一个就是交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。这些优点也决定了继电保护采用直流继电器从而采用直流供电!
回复
ccccyq
2010年05月17日 16:04:47
6楼
受教了
回复
lingxuct
2010年05月17日 17:42:10
7楼
用交流电源(必须从系统上接),当系统发生短路故障,电压会因短路而降低,使二次控制电压也降低,严重时会因电压低而使断路器跳不开!!!
回复
figo523
2010年05月17日 21:45:52
8楼

同意:handshake
回复
caihaifeng90
2010年05月17日 21:49:31
9楼
恩,电压更稳定可靠。一般重要场合都是直流操作电源。:victory:
回复
liangdexiang
2010年05月17日 21:52:33
10楼
哦,理解了
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月18日 09:05:02
11楼
:time: 谢谢各师傅
回复

相关推荐