吊顶内的电线管敷设是套明敷还是暗敷?
mmhh-bbtt
mmhh-bbtt Lv.2
2005年08月31日 21:33:01
只看楼主

最近在和别人讨论电气安装中关于吊顶内电管敷设的问题,想请教大家,PVC管吊顶内敷设,应该是套明敷还是暗敷?相差很大。有想关的解释或者规定吗?预算栏目发贴交流注意事项 1、注明自己的地区,因为各地的差别很大。 2、阐述问题尽量详细; 3、自己运用的定额基价版次及名称。 4、回答的网友也最好说明自己的地区、自己运用的定额基价版次及名称,以免引起误解。

最近在和别人讨论电气安装中关于吊顶内电管敷设的问题,想请教大家,PVC管吊顶内敷设,应该是套明敷还是暗敷?相差很大。
有想关的解释或者规定吗?

预算栏目发贴交流注意事项
1、注明自己的地区,因为各地的差别很大。
2、阐述问题尽量详细;
3、自己运用的定额基价版次及名称。
4、回答的网友也最好说明自己的地区、自己运用的定额基价版次及名称,以免引起误解。

免费打赏
hyp0002
2005年10月01日 00:02:30
12楼
同意2楼见解
回复
xxnjj
2005年10月03日 20:36:05
13楼
江苏省定额:吊顶内的电线管敷设按照明敷计算
回复
yzr2004
2006年01月22日 22:09:12
14楼
值得研究!
回复
tcchezhong
2006年01月25日 08:50:41
15楼

按GB规范要求,吊顶内敷设(指的是顶内明敷)应采用钢管,这里采用阻燃PVC管是违反GB规范的。如果采用阻燃PVC管暗敷设,然后在吊顶,这就不违反规范了。
所以,我的意见是:
1.采用阻燃PVC管应是暗敷。
2.采用钢管才有可能是明敷。
回复
yanrong12
2006年02月05日 17:00:01
16楼
全是暗敷
回复
llqwzy
2006年02月07日 22:38:05
17楼
同意全是暗敷
回复
sdfkpi
2006年07月23日 00:19:01
18楼
同意全是暗敷!因为明敷定额有机械费。

回复
lyb.cd
2006年07月23日 23:40:43
19楼
明敷
但是,塑料管严禁在吊顶内明敷!!
你们要是用了可别让监理发现哈.--毕竟这可不合规矩
回复
a13920120500
2006年07月26日 14:49:05
20楼
天津2004定额有顶棚内附设子目,PVC20,明装基价618.88元,顶棚450.05元,暗敷470.09元,其他城市如果没此项的话,塑料管套暗装恰当一些,至于钢管上海定额站定额解释是:以验收质量标准分,按明装的要求套明装,以暗装的标准则套暗装,不过我感觉如果吊顶内钢管套暗装,那其吊杆应补充一个铁构件加工为好。
回复
kc2
2006年07月26日 23:06:26
21楼
虽然2楼的解释非常的认同。可是过去偶都是按明附的...
回复

相关推荐

APP内打开