800KVA以上变压器需要配置真空断路器柜
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2010年05月17日 09:02:29
来自于变压器
只看楼主

刚听说“深圳地区从今年开始,800KVA以上变压器需要配置真空断路器柜”,谁有这方面的资料(规定、文件)。以前只是要求1600KVA以上采用中置柜,以下采用环网柜的。

刚听说“深圳地区从今年开始,800KVA以上变压器需要配置真空断路器柜”,谁有这方面的资料(规定、文件)。以前只是要求1600KVA以上采用中置柜,以下采用环网柜的。
免费打赏
lingxuct
2010年05月17日 12:25:58
2楼
因为《电气设备运行规程》中有要求,800KV及以上变压器有瓦斯或温度(压力)保护,变压器的非电量保护是接点,这个非电量接点只能跳高压,能跳高压的必须要设断路器。
回复
mu6360415
2010年05月18日 11:44:01
3楼
今年网开始的,供电局出来的供电方案已经加上这一条了~~!
回复
guofu7033
2010年05月18日 12:23:17
4楼
谁有具体的文件规定,上传一份。
回复
weilmeng
2010年05月20日 14:28:11
5楼
请指点一下 学习中 谢谢
回复
philo1239
2010年05月20日 14:32:01
6楼



您老见过变压器不~~~~~~~~·
回复
polo020605
2010年05月20日 17:17:20
7楼
以前就知道 1000KVA 以下用负荷开关-熔断器组合 1000KVA 以上用断路器
回复
gsluoye
2010年06月25日 19:33:44
8楼
国网公司下发的《供电方案编制导则》有规定
回复
5xdy
2010年06月25日 20:55:23
9楼
负荷开关 也可以通过增加 电动操作机构 或者 只安装分励线圈来跳闸 所以楼上各位说的用来做非电量跳闸肯定不是理由

个人的意见的 负荷开关不适用于继电器和微机保护只适用于熔断器保护

而VS1则适用于各种继电器 微机保护方案

如果有人说装置可靠性的问题 我觉得不是理由

而且负荷开关 也有真空式和压气式两种
回复
wz20060217
2010年06月27日 22:07:37
10楼
主要还是看变压器的容量与负荷开关的转移电流的配套保护问题,一般的负荷开关的转移电流只能对应1000kva的变压器保护能力
回复
acer2420
2010年06月28日 11:49:35
11楼
《供电方案编制导则》
回复