刚听说“深圳地区从今年开始,800KVA以上变压器需要配置真空断路器柜”,谁有这方面的资料(规定、文件)。以前只是要求1600KVA以上采用中置柜,以下采用环网柜的。
刚听说“深圳地区从今年开始,800KVA以上变压器需要配置真空断路器柜”,谁有这方面的资料(规定、文件)。以前只是要求1600KVA以上采用中置柜,以下采用环网柜的。
2楼
因为《电气设备运行规程》中有要求,800KV及以上变压器有瓦斯或温度(压力)保护,变压器的非电量保护是接点,这个非电量接点只能跳高压,能跳高压的必须要设断路器。
回复
3楼
今年网开始的,供电局出来的供电方案已经加上这一条了~~!
回复
4楼
谁有具体的文件规定,上传一份。
回复
5楼
请指点一下 学习中 谢谢
回复
6楼
您老见过变压器不~~~~~~~~·
回复
7楼
以前就知道 1000KVA 以下用负荷开关-熔断器组合 1000KVA 以上用断路器
回复
8楼
国网公司下发的《供电方案编制导则》有规定
回复
9楼
负荷开关 也可以通过增加 电动操作机构 或者 只安装分励线圈来跳闸 所以楼上各位说的用来做非电量跳闸肯定不是理由
个人的意见的 负荷开关不适用于继电器和微机保护只适用于熔断器保护
而VS1则适用于各种继电器 微机保护方案
如果有人说装置可靠性的问题 我觉得不是理由
而且负荷开关 也有真空式和压气式两种
回复
10楼
主要还是看变压器的容量与负荷开关的转移电流的配套保护问题,一般的负荷开关的转移电流只能对应1000kva的变压器保护能力
回复
11楼
《供电方案编制导则》