有5W的筒灯150个 过去一根4*1.5的护套线能行吗?
y13864884731
2010年05月16日 22:36:28
来自于照明工程
只看楼主

在线请教啊!会有危险吗!我一走好啦 改不了啦!

在线请教啊!会有危险吗!我一走好啦 改不了啦!
免费打赏
ls820204
2010年06月12日 19:15:54
22楼
150个灯,线路压降能达到要求吗?好像每回路电流不因超过15A..
回复
加肥猫
2010年06月13日 16:23:59
23楼
装修设计与建筑设计有所区别的,个别突破规范也是可取的,切勿墨守成规
回复
dqdyj
2010年06月14日 15:36:40
24楼
JGJ16-2008中规定10.7.9中规定: “照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25 个。
大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60 个。”其中大型组合灯具数量为不宜超过60个,如果你的每回路50个5W筒灯装修布置较密,可参照大型建筑组合灯具的要求,是可以分为三组的
回复
newplancn
2010年06月14日 21:15:19
25楼


大型建筑组合灯具应该有同一的灯盘吧
回复
y13864884731
2010年06月15日 23:00:43
26楼

xi谢谢!
回复
fc1976927
2010年07月13日 13:57:55
27楼

个人觉得这应该不能算大型建筑组合灯具吧,都是分开的光源,以前做博物馆的大会议室,就有智能建筑单位提出强规,然后修改了筒灯的路数。奇怪,为什么不选择功率大的筒灯呢,5瓦的150个筒灯搞得跟满天星一样。
回复
xdlong2019
2010年07月13日 15:11:12
28楼
学习了~~~~~~~~~
回复
zzumwj
2010年07月13日 16:33:47
29楼
关键要符合规范,实际使用应该也可以
回复
l-hu7851
2010年08月18日 22:52:09
30楼
:( :time:
回复
l13591991255
2010年08月19日 18:14:57
31楼
建筑照明设计标准上不是1.5m2吗