有5W的筒灯150个 过去一根4*1.5的护套线能行吗?
y13864884731
Lv.2
2010年05月16日 22:36:28
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
在线请教啊!会有危险吗!我一走好啦 改不了啦!
在线请教啊!会有危险吗!我一走好啦 改不了啦!
免费打赏
y13864884731
2010年05月16日 22:36:55
2楼
我分了三路控制!
回复
y13864884731
2010年05月16日 22:37:30
3楼
三相电平衡
回复
zlb218
2010年05月17日 15:30:27
4楼
一看就不懂,应分八个回路
回复
hyibo1981
2010年05月17日 15:46:28
5楼
明显不符合规范
回复
dtl313
2010年05月17日 20:19:37
6楼
可以试一试,放3路应该够了,只要距离不是太远。看来楼主是想节约成本和时间。
回复
qoqodu
2010年05月17日 23:09:04
7楼
电流上有点问题,三相才好要平衡
回复
y13864884731
2010年05月18日 08:58:02
8楼
有点担心!谁能给个安慰!
回复
y13864884731
2010年05月23日 12:36:14
9楼
自己顶一下
回复
misliu
2010年05月23日 16:20:56
10楼
1.5平方毫米可以耐受近3个千瓦,而且又分为三路,每路只有250瓦,没问题。
回复
poi1956
2010年05月23日 16:54:47
11楼
:victory: