有一地下室,开间8.5m ,中间有一道次梁,梁高520mm,布9个喷头,有三个在梁下,可以吗?还是布12个喷头,感觉12个喷头是否多了。
有一地下室,开间8.5m ,中间有一道次梁,梁高520mm,布9个喷头,有三个在梁下,可以吗?还是布12个喷头,感觉12个喷头是否多了。
2楼
也许可以!你看一下自喷规范7.1.3和7.2.1以及后面的条文说明!因为你描述的也不是很清楚!
回复
3楼
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
回复
4楼
为什么不试下斜着布成菱形呢?规范没规定喷头一定要按矩形布啊。
回复
5楼
谢谢各位大侠,我将参考你们的意见。
回复
6楼
梁下布置喷头,汗,地下室的净空还真高
回复