放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
2楼
浅谈个人观点:
1,据施工经验及日常检查中,普遍存在着施工人员因钢筋绑扎较为麻烦,为途省事,经常出现不放或少放箍筋.或箍筋绑扎不牢等问题,直接影响到混凝土结构的抗裂性能。因此,箍筋绑扎先考虑按设计要求制成钢筋笼,套入柱的纵向钢筋,并绑扎或焊接牢固,再放梁的钢筋,以确保构件的抗裂性能。
2,在规范中应明确框架节点核心区内箍筋量,不应小于柱端加密区的实际配箍量。但是通过检查,往往此问题反复发生,应引起您的注意。
3,同时需要注意的有混凝土强度、振捣方法、模板制安等工序。
总结:在建筑工程施工中.框架结构的节点是联系整个结构体系的枢纽。节点承受由梁端和柱端传递来的轴力、弯矩和剪力,受它们共同作用且受力状态复杂。因此节点要求具有足够的强度,以抵抗相邻构件承受的各种荷载.保证整个结构体系坚固和安全可靠。
以上为个人观点,如有错误遗漏请指正!
可供参考的文献GB500107-2002混凝土设计规范
回复
3楼
梁柱节点处的箍筋做法,因地区不同做法不一致。
1. 广东佛山的做法为:按设计要求箍筋规格肢数及间距,焊接成钢筋笼(角部纵向构造钢筋与复合箍筋焊接牢固,笼高度要与梁高吻合),套入柱纵向钢筋,先在楼面板(屋面)底模上面安装梁钢筋(主筋及箍筋),楼面模板上放钢管或木方托住梁筋,梁钢筋比较容易穿过梁柱节点钢筋笼,整个楼层施工段梁钢筋安装完成,经检查确认后,将梁筋沉入梁模板内,这里叫“沉梁”。注意必须检查无误,如果放错钢筋,沉梁后才发现,整改难度比较大。
2. 柱内的横向与纵向箍筋,术语为柱内部复合箍,可以全部采用拉筋,拉筋须同时钩住纵向钢筋和外围箍筋。图集说明很清楚,见03G101-1第46页注与06G901-1第2-9页注。注意拉筋两端须同时钩住纵向钢筋和外围箍筋的问题。
回复
4楼
:hug:
回复
5楼
正被这个问题困扰中,谢谢各位前辈提醒了……
回复
6楼
我也正遇到这个问题了,跟结构老是配合不好,谢谢好心人的解答
回复
7楼
二楼说的很翔实,支持一下,现场很多施工单位的钢筋班组对核心箍筋的作用不以为然,因为施工难度而偷懒少放,我的做法是在正式报验前,只要看见班组在绑扎大梁钢筋了,我就去现场要求对支座内箍筋预先放置,如果班组长不在,就打电话给他确认下,说明正式验收时未按要求绑扎就会找他麻烦整治他(因为是事先通知了,不存在被他找借口说不好整改).当然这样也无形中增加了自己的工作量,说明下,我是监理转做甲方的.
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
yh28827 发表于 2012-6-6 16:20 我也正遇到这个问题了,跟结构老是配合不好,谢谢好心人的解答非常好用的资 料,谢谢!
回复
11楼
yh28827 发表于 2012-6-6 16:20 我也正遇到这个问题了,跟结构老是配合不好,谢谢好心人的解答非常好用的资 料,谢谢!
回复