前提:防烟楼梯间前室和消防电梯前室分设1、 若防烟楼梯间采用自然排烟,那么防烟楼梯间前室按照高规表8.3.2-4确定送风量,消防电梯前室按表8.3.2-3确定2、 若都不能采取自然排烟,此时按表8.3.2-1确定防烟楼梯间(前室不送风)送风量,按照8.3.2-3确定消防电梯前室送风量3、 防烟楼梯间能否与消防电梯前室送风能否共用一个系统?

前提:防烟楼梯间前室和消防电梯前室分设

1、 若防烟楼梯间采用自然排烟,那么防烟楼梯间前室按照高规表8.3.2-4确定送风量,消防电梯前室按表8.3.2-3确定

2、 若都不能采取自然排烟,此时按表8.3.2-1确定防烟楼梯间(前室不送风)送风量,按照8.3.2-3确定消防电梯前室送风量

3、 防烟楼梯间能否与消防电梯前室送风能否共用一个系统?
免费打赏
toplhc
2005年09月01日 17:42:42
2楼
1、2好像是对的。
回复
goodluck_lxf
2005年09月01日 18:27:42
3楼
第三条强烈建议不合用,合用就应在通向电梯前室的支管上设压差自动调节装置,那么合用有2点不足之处:
1 此调节装置国内生产很少,价格高。
2 安装后消防验收一般很严格。调节压差过程太麻烦。
回复
80教育
2005年09月05日 15:19:29
4楼
高规上的这四个表分别什么情况下用??
回复
toplhc
2005年09月05日 15:31:54
5楼


表上面已经说明呀,建议看看条文解释加深理解
回复
rwa
2008年05月15日 11:49:24
6楼
这些技术措施上好像写的比较清楚的
回复
saymand
2008年05月15日 19:31:21
7楼
不能合用,即使规范上说了,剪刀楼梯间在特种建筑中能合用风井,但是强烈建议不要合用
具体的风量最好自己算,规范上只是给你一个参考