关于气压式稳压的安装?
xiong409545242
2010年05月15日 19:29:25
只看楼主

气压式稳压上的远传压力表是安装在气压罐上?还是安装在稳压泵出水管上?有一次买的成套设备,是安装在稳压泵出水管上!而有一次是厂家过来装,装在气压罐上!请问那个是对的!

气压式稳压上的远传压力表是安装在气压罐上?还是安装在稳压泵出水管上?有一次买的成套设备,是安装在稳压泵出水管上!而有一次是厂家过来装,装在气压罐上!请问那个是对的!
免费打赏
xiong409545242
2010年05月15日 19:32:02
2楼
如有安装图那就最好!
回复
xiong409545242
2010年05月24日 08:08:55
3楼
回复
bj2574
2010年05月24日 09:29:18
4楼
压力表装在气压罐上比较好。
压力表装在气压罐上,由于管道、罐内水容、罐内气容的的作用,表针比较稳定,摆动的幅度及频率都比较小,观察精度好。
压力表如果装在稳压泵的出口处,也不是不可以,但是,需要采取阻尼或延迟措施,防止表针摆动过大、过快,否则,观察精度不好,压力表易损坏。
回复
xiong409545242
2010年05月25日 18:57:11
5楼
谢谢了!
回复
zng_future
2010年07月07日 13:33:02
6楼
回复
renzhun_7500782
2010年07月07日 14:11:53
7楼
都对
回复
lindahe74
2010年07月09日 11:39:11
8楼

按照98S205标准图集上是安装在水泵出水管上的,我们也都是这么做的,至于对表针稳定和观察精度有影响我觉得应该不存在吧。
回复