在线请教问题-------关于柱钢筋
paul25
paul25 Lv.2
2010年05月15日 14:39:36
只看楼主

关于柱钢筋,有个问题不明白,上层的柱钢筋面积能不能比下层的柱钢筋面积大?比如四层的柱钢筋用25的二级钢,五层的能不能用28的二级钢? 我在实际做设计的时候遇到过这样的情况,计算结果上层的柱配筋比下层的大,但是配筋的时候整体都放大了一些(因为不是民建院,所以在钢筋上卡的不严格),但是我在现场遇到了施工单位的朋友问了这个问题。(他们以前施工的时候做过,但是他总感觉有些别扭) 关于这个问题,我也查过一些资料,似乎有这样的情况,但是不常见。从我个人的观点来说,我认为从受力上来说,配筋应该是上小下大。即使计算出来出现了上层比下层大的情况,配筋的时候,设计人员是不是应该将配筋进行调整?

关于柱钢筋,有个问题不明白,上层的柱钢筋面积能不能比下层的柱钢筋面积大?比如四层的柱钢筋用25的二级钢,五层的能不能用28的二级钢?

我在实际做设计的时候遇到过这样的情况,计算结果上层的柱配筋比下层的大,但是配筋的时候整体都放大了一些(因为不是民建院,所以在钢筋上卡的不严格),但是我在现场遇到了施工单位的朋友问了这个问题。(他们以前施工的时候做过,但是他总感觉有些别扭)

关于这个问题,我也查过一些资料,似乎有这样的情况,但是不常见。从我个人的观点来说,我认为从受力上来说,配筋应该是上小下大。即使计算出来出现了上层比下层大的情况,配筋的时候,设计人员是不是应该将配筋进行调整?

希望大家积极给出各种看法,或者相关的国标规定。


[ 本帖最后由 paul25 于 2010-5-15 14:40 编辑 ]
免费打赏
zhaishuai2008
2010年05月19日 13:55:12
12楼
这样的问题较常见,通常是放大下层柱子的钢筋
回复
zhangqh2002
2010年05月19日 14:27:19
13楼
应该允许上层柱钢筋比下层大,因为有时候顶层柱配筋比中间的大这种情况经常出现
回复
nzp2005
2010年05月19日 14:56:44
14楼
框架顶层常出现。正常现象
回复
liuyfeng2000
2010年05月19日 15:21:52
15楼
插筋是可以的
回复
linghonghua111
2010年05月20日 21:06:02
16楼
1、上柱小于下柱时,可采用“根数不变减小直径”或“减少根数直径不变”的方法;
2、上柱大于下柱时,可采用“增加根数直径不变”的方法,施工时讲增加的根数在纵筋改变的位置预埋插筋。
回复
manqini
2010年05月20日 23:41:07
17楼
上层比下层柱配筋大这是常见的,可以通过插筋处理,但是我更倾向于将下柱的钢筋也变大
回复
zxrui2001
2010年05月21日 17:34:28
18楼
上层比下层柱配筋大这是常见的,可以通过插筋处理
回复