扬程和楼层的关系
gounijian
gounijian Lv.2
2010年05月15日 10:42:43
来自于中央空调
只看楼主

要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?

要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
免费打赏
lingme
2011年01月19日 15:20:48
52楼
一般闭式系统我们选的都是32米扬程,一般的闭式系统不会低于这个数
回复
villagerchan
2011年01月19日 15:50:54
53楼
扬程和建筑高度有一定关系,建筑高度高,管道长,沿程阻力和摩擦阻力大,但对于闭式系统,楼层的高度对扬程的影响比起设备的阻力对扬程的影响少得多,
回复
sysdh2010
2011年01月19日 16:41:52
54楼

答案正确!加十分!:lol
回复
sysdh2010
2011年01月19日 16:43:25
55楼

NO,NO,NO,NO,NO!
回复
springjian
2011年01月20日 10:49:53
56楼
俺是来学习的,这是个好帖子
回复
yezifenfei
2011年01月21日 12:13:14
57楼

就是这个道理!
回复
luoyanghss
2011年01月24日 09:21:50
58楼
呵呵 好好学习学习
回复
hao211204
2011年01月24日 10:35:06
59楼
再次学习了!!!
回复
husthuang
2011年01月24日 14:58:08
60楼
8楼讲的比较透彻,扬程与楼层没有直接的关系。
回复
zyj630830743
2011年01月24日 15:23:34
61楼
在闭式系统里水泵扬程与层高没关系啦