要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?

要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
免费打赏
kanlom
2010年12月20日 21:19:17
42楼
我爱死网易了。。。。。。
回复
titanno.1
2010年12月21日 11:31:08
43楼
8楼解释很全面
回复
txmtom
2010年12月21日 13:41:53
44楼
曾经我主管问过我 很茫然 当时解释就清楚了
回复
gtbilly
2010年12月21日 14:08:08
45楼
楼主应该补补水力学知识了
列出水路两端口的伯努利方程,一目了然
开式系统,水泵的扬程要克服水静压差及管路阻力,水静压差就是管网两端的高差,对于冷冻水来说,要看楼层高度。对冷却水则是水泵与冷却塔水盘的高差,当然还有管路阻力,扬程在25m左右
闭式系统,是不存在静压差的,只需克服管路阻力,跟楼层无关,水泵压头只提供克服管路阻力。。。。通常30m扬程左右可满足,当然具体看管路特性。。。。可以自己算一下。。。
其他比如补水这些,跟楼层有关,水泵压头需克服楼到补水点高差及管路阻力,通常压头较大。。。
回复
changkefei2006
2010年12月21日 22:00:19
46楼
8楼高见啊,学习了,谢谢,致敬。
回复
空调通风01
2010年12月21日 22:07:30
47楼
闭式系统就只需要克服管道延程阻力和局部阻力,要是开式系统就还要加上水柱的高度和必须的出口压力。
回复
shenxiniu
2010年12月22日 10:40:21
48楼

赞同
回复
hsp22088
2010年12月22日 16:20:39
49楼
额 学习了 学习了
回复
fs9028
2010年12月28日 23:16:37
50楼
明白了一点,不错,谢谢
回复
浩叔聊机电
2010年12月29日 06:10:21
51楼
是提升泵还是循环泵,两者扬程计算不同
回复