扬程和楼层的关系
gounijian
gounijian Lv.2
2010年05月15日 10:42:43
来自于中央空调
只看楼主

要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?

要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
免费打赏
hbxjl
2010年12月01日 21:54:37
32楼
你如果是开式系统的话,才考虑楼层,闭式系统考虑管阻。
回复
xiaoangel
2010年12月03日 15:20:20
33楼
为什么闭式的就短啊。。。?
回复
hitlinxi
2010年12月04日 09:50:29
34楼
闭式没有高差当然不用克服水柱高差了,流体力学的基本知识啊。
回复
lijianyi2008
2010年12月06日 10:14:54
35楼
要是加膨胀水箱,接水泵吸口,膨胀水箱在楼顶最高处,那这个系统按道理来说是开式系统??还是闭式系统???
回复
lzqytblhrq
2010年12月06日 11:23:40
36楼
区管就是厉害啊 简单明了
回复
chenling19900820
2010年12月17日 16:08:15
37楼
额 学习了 学习了
回复
dengjunbo42
2010年12月17日 16:13:42
38楼
闭式系统水泵的扬程跟水管长度无太大关联
回复
高飞展翅
2010年12月17日 17:54:29
39楼
水泵的扬程和你的楼层高度没有本质关系,水泵扬程只是为了克服延程阻力。一般按最不利管路长度计算会有一定的偏差,因为没有人把最不利管路长度计算的很精确,还有就是水泵的工作扬程和理论扬程是有差距的,需要注意
回复
wanqingluo
2010年12月19日 18:17:04
40楼
果真如8楼所说吗?
那“扬程应该大于楼层高度”怎么解释?
回复
z1111h
2010年12月19日 20:02:14
41楼
必须顶你一下了
回复

相关推荐