要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
22楼
8楼正解,闭式系统在计算动力时不需要加高差
回复
23楼
好帖子,真是学了不少
回复
24楼
回复
25楼
扬程45米既可以.我单位冷冻泵设在-1楼.楼高近100米.采用90KW的电机.
回复
26楼
看来学的东西是忘的差不多了
回复
27楼
学习,学习了!
回复
28楼
8楼区官解释的果然精辟!
回复
29楼
精劈呀:handshake
回复
30楼
顶8楼,言简意赅
回复
31楼
如果空调主机水泵设备放在一楼,20层楼,循环水泵30米的扬程够么?闭式系统怕也不行吧?
回复