要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
62楼
闭式系统,不会太高,学暖通的都会算
开式系统,学给排水的都会算
回复
63楼
基本概念问题
回复
64楼
很明显啊,如果是开式系统(如供水给水箱)那么肯定要考虑楼层高差,再考虑阻力损失和出口压力,算出扬程。若是循环系统就只要克服阻力损失就可以了,不必考虑高差。
回复
65楼
闭式系统循环阻力是没有多大,要是开式的肯定要60往上了
回复
66楼
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
回复
67楼
还是不太理解,闭式系统那来那么大的扬程,开式冷却系统还差不到
回复
68楼
大家都回复了,与系统有关,分闭式和开式!
回复
69楼
先把问题说清楚了,我们才好回答啊,开式跟闭式系统是不一样的。
回复
70楼
8楼的很精辟,值得学习
回复
71楼
頂一下,8層良
回复