扬程和楼层的关系
gounijian
gounijian Lv.2
2010年05月15日 10:42:43
来自于中央空调
只看楼主

要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?

要供水到20层的楼,每层3米,高度就是60米,那水泵的扬程是不是要大于60米为前提啊?但我只算出20几米,难道是最不利环路的总阻力算错了?还是设备阻力问题?
免费打赏
lgp771446749
2010年05月15日 13:15:49
2楼
60*1.3=78
回复
flier_01
2010年05月15日 14:05:26
3楼
什么的供水?
给水、补水系统等
自然要大于60米(如果水泵在下面的话)
空调或采暖系统的循环泵就不需要了
一般也就20多或30多米
具体计算确定
回复
northyang
2010年05月15日 16:24:56
4楼
哥哥说的极是。不过在考虑管道损失的时候是不是夜应该考虑投资啊。
回复
oddgao
2010年05月15日 16:28:24
5楼
是做什么供水的?闭式系统就只需要克服管道延程阻力和局部阻力,要是开式系统就还要加上水柱的高度和必须的出口压力。
回复
xfdzxx
2010年05月15日 20:24:30
6楼
闭式系统就只需要克服管道延程阻力和局部阻力,要是开式系统就还要加上水柱的高度和必须的出口压力。
回复
hh0621
2010年06月21日 11:24:13
7楼
要是闭式30就够了
回复
cnbbzz
2010年06月21日 11:37:15
8楼
很简单,无论什么系统,水泵都要克服液面的提升的高差、克服系统中管道和设备的阻力,而与系统的高度无关。液面的高差,在空调闭式循环系统里面,为0;在我们的常见冷却水系统里面,高差就存在于冷却塔内部;在供水系统里面,就供水液面与出水液面高差。
其余部分想想连通器吧。如果还纠结不清,那就流体力学甚至于中学物理没有学好。


[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-21 13:58 编辑 ]
回复
撼地神牛
2010年08月03日 17:33:56
9楼
小弟我是把学的东西忘得差不多了
回复
cheunglam
2010年08月03日 21:32:38
10楼
闭式系统没关系
回复
liuyo5678
2010年08月23日 23:17:53
11楼
8楼比较专业
回复