[请教]关于超高层排烟问题
iriekotoko
iriekotoko Lv.3
2010年05月12日 22:37:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家一个问题,目前我们正在做一个超高层酒店,建筑高度122m,裙房3层为酒店配套功能房间,体量不大,均可以开窗自然通风,是否还需要机械排烟。负责人认为超高层由于热压问题,中和面以下的楼层即使开窗,烟气也无法自然排出,想说服建筑都做机械排烟。我没做过这么高的楼,大家认为是不是一定要机械排烟呢?如果必须,那到底建筑达到多少高度以上即使开窗满足了要求,也必须做机械排烟呢?

2010年05月13日 09:17:20
2楼
1、楼高才122m超过100m仅22m还第一次见,这样很不经济。一般均做到150m左右。
2、没有规定必须机械排烟,满足自然排烟条件的可以自然排烟。
3、超高层塔楼部分,虽然有外窗,但是为了安全,建筑设很少开启窗或者不开,是否满足自然排烟和自然补风条件需要与建筑核实。我们上一个项目塔楼部分,所有办公虽有外窗,但是建筑不开启,我们设了机械排烟和机械补风。
回复
zhukuoyue
2010年05月13日 11:07:25
3楼
2楼很有理 支持一下
酒店的东西 很敏感 的出事影响比较大:lol 有关部门经常都会指导检查的
回复
iriekotoko
2010年05月13日 14:39:47
4楼
谢谢2楼的回复!
我们之前已经做了消防初设,因为时间紧,裙房没有做机械排烟,报到当地,审图也没有提出这方面的问题,等到施工图的时候,我们会再跟建筑具体商量的。
回复
snail_yin
2010年05月13日 15:12:45
5楼
裙房部分也不能一刀切,如果裙房部分的空间与超高层垂直通道(楼梯间、电梯井等)的空间是完全分开(不同防火分区)的,可以考虑自然排烟。如果是相通的,还应该考虑机械排烟,也就是楼主负责人的意见。
回复
qiaoli16
2010年05月13日 21:02:47
6楼
没错,这个要和建筑确认,如果窗光是采光做用,不能开启也是没用的,但有种窗,到一定的温度时可以自己碎掉,这种可以做为排烟的窗考虑。
回复
georgehuang-sw
2010年07月01日 13:51:23
7楼
排烟是为了火灾初期人员疏散需要,烟雾产生,但温度还不是很高。到温度可以破碎玻璃时,排烟也没多大必要。
回复
hxp612
2010年07月27日 14:06:38
8楼
:handshake 学习了!~
回复
xhpf
2010年08月16日 15:45:33
9楼
可以考虑采用自然排烟窗,电动或者气动都行,即可通风又能排烟,但是相对来说气动在消防上安全些!
回复
azixi
2010年08月16日 17:11:12
10楼
122超高层酒店。应该是超50的一类共建来计算了吧。这样的话,是一定要做排烟的吧!
回复
azixi
2010年08月16日 17:13:02
11楼
超50一类公建就必须做。
回复