游泳池作为消防水池的可行性,请大家讨论一下,谢谢。
blueisace
blueisace Lv.2
2005年08月29日 22:20:56
只看楼主

本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。

本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。
免费打赏
liux97
2006年03月14日 09:38:35
32楼
可以的,我在广州做过一个,已经通过审查
回复
jinridaidao
2008年07月26日 12:21:06
33楼
我还是同意最开始几位的观点,毕竟做消防不是在菜市场卖咸鸭蛋。有时不能替甲方想得太多,你是给他省了钱。可完了工,他走人了,这游泳池会变成嘛样谁也不知道,哪天再来一位把游泳池给填了,乐子就大了。因为毕竟它就是个游泳池。我觉得还是规规矩矩的好,别给自己找麻烦。真要是着火了,并且救不了,问题就出在消防水池上,你就等着衰神上门吧!消防可不是干完了就没你事的行业。楼上的不是我吓唬你,审查过了又如何,真出了大事,到时候更大的官往下一压,大家都得死。
回复
水无常形
2008年07月30日 10:50:21
34楼
个人认为做备用水源是可行的,是否直接做消防水池还要根据建筑的性质依照相关规范确定.
回复
马由
2008年07月31日 21:06:03
35楼
我认为应谨慎。
业主承诺水池常年有水不结冰,与采取措施切实保障是两回事。这个承诺无需承担法律责任,设计图和竣工图和签名盖章就不同了。

游泳池经常清洗换水,其频繁程度远不仅仅是“比清洗消防水池频密”而已。
特别是高级酒店,为保证水质,放空清洗频率是以天算的——每天清洗都不奇怪!
想一想正在放空清洗时发生火灾的后果.......这可是高层酒店。

再说了,高层酒店的开发商根本就不应该缺这点钱,也不应该省这点钱。即使是普通住宅区,单个游泳池没有备用水源的也不允许用来充当消防水源,何况是高层酒店。个人劝你还是不要想了。你可以接受本工程每隔几天就有相当大的几率酿成严重后果吗?

[ 本帖最后由 hungs 于 2008-7-31 21:07 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开