土问:能效比(EER)与性能系数(COP)是不是一回事?
土问:
能效比(EER)与性能系数(COP)是不是一回事?
2楼
当然不是同一回事,要是一样,干吗一个是EER,一个是COP呢.
回复
3楼
请问二楼,EER与COP区别在哪里?我找不到EER的概念!多谢!
回复
4楼
首先,对于机械或电驱动方式的制冷机用制冷系数ε来衡量;对于热能驱动方式的制冷机用热力系数ζ来衡量,国外习惯上将制冷系数和热力系数统称位制冷机的性能系数COP(Coefficience of Performance)
ε=Q0/W; ζ=Q0/Qg 式中Q0—— 制冷机的制冷量;W—— 制冷机的输入功;Qg——驱动热源向制冷机输入的热量。
能效比用来衡量制冷系统效率的高低,它是制冷系统所产生的制冷量与输入功率(轴功率或电功率)之比。
回复
6楼
学习 学习 说了之后感觉还是 不太清楚 能举个例子说明下?:victory:
回复
7楼
看看规范上的说法(《采暖通风与空气调节术语标准》GB 50155—92):
第6.1.16条 制冷性能系数
制冷性能系数也称制冷系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高。这是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数,理论上的制冷性能系数可达2.5~5。由于这一参数是用相同单位的输入和输出的比值表示,因此为一无量纲数。在吸收式或蒸汽喷射式制冷机中采用热力系数(英文对照词为heat ratio)表示这一特性,与制冷性能系数涵义是一致的。
在美国还采用EER(energy efficiency ratio),国内技术界称为能效比或能源利用系数,定义为在规定条件下制冷量(单位用BTU/h表示)与总的输入电功率(单位用W表示)的比值,涵义上也是一致的。
这里要说明,由于计算时采用不同单位,因此所得数值也不相同。例如,当制冷量和输入功率一定的情况下,单位分别采用kcal/h和W表示时,COP=1;当采用法定计量单位(即均用W)表示时,COP=1.16;当分别采用英热单位(BTU/h)和W表示时,EER=3.97。
上述术语名称,在国内外制冷技术领域都使用,只是使用场合或不同国家习惯有所不同而已。这里要进一步说明的是,COP或EER是指在标准条件下运行的能源利用系数,实际上制冷机大都是在非标准条件下运行,因此美国还提出SEER(seasonal enerqy efficiency ratio)即季节性能效比等术语,涵义也没本质上的不同。
回复
8楼
COP用来计算蒸发效率
EER用来计算冷凝效率
回复
9楼
楼上说的也太复杂了点。
简单说下:
1)对于机械或电驱动方式的制冷机引入制冷系数来衡量:
制冷系数=制冷机的制冷量/制冷机的输入功;
2)对于热能驱动方式的制冷机,引入热力系数来衡量:
热力系数=制冷机的制冷量/驱动热源想制冷机输入的热量;
将2者统称为COP;
对于EER:
EER=单位制冷量/电动机的输入比功
回复
10楼
看彦启森空气调节用制冷技术
回复
11楼
COP是不是要遵循逆卡诺循环啊?制冷系数只取决与高温热源和低温热源的温度,与工质无关吗?
回复