小区消防外网的计算
yinigai
yinigai Lv.2
2010年05月12日 16:15:37
只看楼主

小区消防和喷淋合用一趟管线好还是走各自的管线?选什么管材好

小区消防和喷淋合用一趟管线好还是走各自的管线?选什么管材好
免费打赏
lgp771446749
2010年05月12日 21:55:27
2楼
首先必须明确,消防与喷淋管不能合用,必须分开设置。选球墨铸铁管,胶圈连接最好。
回复
yinigai
2010年05月13日 10:27:54
3楼
有明确的规范吗?
回复
zhshd2002
2010年05月19日 16:29:44
4楼
消防与喷淋管不能合用,喷淋系统应设独立的供水水泵,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第10.2.1条(强条)
回复
corelli
2010年05月19日 16:45:27
5楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第10.2.1条

不是强条噢!这条与《建规》冲突

:D :D :D
回复
gaofeng_520
2010年05月20日 16:19:37
6楼
:call: :call:
回复