最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
32楼
没见过埋深10米的,不知你第一次还是没人带,知道为什么图集埋深只有6米的吗,因为埋深6米以下时,在增大埋深是极不经济的,且对施工维护均极不安全,赶快更改方案吧,真不知道现在的设计行业怎么变成这样,为什么不做方案比选
回复
33楼
管道采用III级钢筋混凝土管道,砖砌检查井就行,管道基础可采用180度混凝土基础。
回复
34楼
检查井多做几个踏步就得了。
回复
35楼
给结构专业提条件,做非标设计,深度不算问题。
回复
36楼
有点恐怖,10m,
回复
37楼
过来学习下 了
回复
38楼
在市政工程中很容易出现这么深,我们做的国外的活就有这样的,用HDPE没有问题,阀门井给结构专业就可以了
回复
39楼
来学习一下,确实没遇见过这么深的情况,望楼主问题解决后告知最后如何办到的。
谢谢!!
回复
40楼
不奇怪,我是甲方,手上就一个工程,地面高差就是9米,加上起点的坡降,到了此处,管线的埋深就达10米了.
回复
41楼
楼主的情况我碰到过
不知道楼主这个管径是多大的,还有就是管道铺设在什么地方?
如果是荒郊野岭,配合新修道路施工的话,从经济上考虑,当然是采用大开挖方式经济,管材采用钢筋砼III级承插管即可,检查井采用钢筋砼盖板式即可,楼主不一定要紧扣图集,它只是个参考而已;如果是在现状道路上铺设,挖深超过10米,大开挖肯定不现实,你放坡放上来,估计整幅路面就没有了,从可行性上来看,只能采用机械顶管施工,管材采用钢筋砼III级F管即可,机械顶管工作坑可直接作为检查井,沉井上部增加一块顶板,然后收口一个井筒,盖上井盖就OK了。当然,顶管的造价不低
希望对楼主有所帮助:)
回复