埋深十米 污水管道和检查井怎么处理
liuchengyongsx
2010年05月12日 15:19:49
只看楼主

最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的

最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
免费打赏
liuchengyongsx
2010年05月18日 15:29:16
12楼
不知道顶管还是 开挖 更划算啊
回复
herome315
2010年05月18日 15:50:53
13楼
太深了吧,我最近做了一个厂区,最深也就埋到5米,我都觉得很深了。。。:)
回复
fetal_love
2010年05月18日 16:37:09
14楼
造那么深?施工的没意见?能过施工图审核?10米啊!10米~~
回复
xihu_0823
2010年05月18日 16:46:32
15楼
不是很清楚 我是新成员 呵呵呵 进来看一下吧 好 像很专业哦
回复
19780309
2010年05月18日 18:29:23
16楼
检查井请结构来做了~

埋深十米还不顶管?开槽施工只要算算挖填土方和开槽宽度就能吓死人了,所以咯,顶管施工一般都是素土弧基础,顶管施工的要求是管道上部形成卸荷拱,三级管是可以满足要求的
回复
hzb13
2010年05月18日 20:40:53
17楼
井壁和井底板加厚并计算配筋,井室尺寸也要增大,可多次收口。具体情况具体设计吧。
回复
wxzhangying
2010年05月18日 21:23:55
18楼
10米?怎么这么深?没有更好的办法解决这么深的埋深吗?
回复
chenfengivu
2010年05月18日 22:25:34
19楼
不管多深结构的都有办法
回复
maomao8738
2010年05月19日 00:01:15
20楼
我做过10米以上的检查井,确实恼火。我再设计优化的时候把下面6米做成钢筋砼的,上面4米做成砖砌,管道全部用钢筋砼管。造价高的吓死人,一口井约1万!
回复
shang_tingting
2010年05月19日 09:03:58
21楼


同意上面的观点,强烈要求业主自毁图纸,要是水量大的,管道比较长的,就要考虑提升,要是100-200m左右,可以考虑用拉管施工,检查井前做沉砂池,检查井的间距可以适当延长,但是太长了,还是做提升比较好。埋深如果10m的话,检查井也要十米,清掏也很麻烦。不知道吸粪车的管道有没有那么长的。