最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
2楼
保护管道的外包砼结构 配筋计算如何进行?
比如上面的钢筋网 是按照固端梁来计算 还是按照简支梁来计算?
如果当做梁的话 由于管道的圆弧半径造成该“梁”的厚度不是规则的
怎么计算呢?
楼主 能否告知“图集02S515 “最大覆土也就 6米 而“图集04516”“ 混凝土基础三级管 也就 9米”为何物???
回复
3楼
这是 图集的适应范围啊
回复
4楼
多问问管道厂家。。HDPE 钢带 波纹管 应该也可。 检查井多做几个踏步就得了。
回复
5楼
一般大点的设计院都会考虑到这些情况,自备一些特种检查井的大样图的吧。
回复
6楼
埋深10m肯定可以优化设计,一条道路才多宽,你埋深就10米。
回复
7楼
提资料,请结构专业做。
回复
8楼
检查井采用钢筋混凝土结构的,请结构专业的人给专门配筋;管材方面一般的HDPE管恐怕难以承受10米埋深,如果管道不是特别的长的话考虑采用钢管。
另外,由于井太深,井盖最好做成双层井盖,或者加防护网,否则人一掉下去肯定挂了!
新手,个人意见,不足之处请勿见笑。
回复
9楼
让结构专业配结构吧:L :L
回复
10楼
多问问管道厂家。。HDPE 钢带 波纹管 应该也可。 检查井多做几个踏步就得了。
回复
11楼
多问问管道厂家。。HDPE 钢带 波纹管 应该也可。 检查井多做几个踏步就得了。
回复