高压消防管道用球墨铸铁管行吗?
zwt_qd
zwt_qd Lv.2
2005年08月29日 17:32:58
只看楼主

消防泵的计算扬程为140米水柱,外网选用球墨管行吗?各位仁兄,你们用的球墨管的最高压力是多少?指教

消防泵的计算扬程为140米水柱,外网选用球墨管行吗?各位仁兄,你们用的球墨管的最高压力是多少?指教
免费打赏
tx
2008年03月07日 00:50:55
22楼
应用镀锌无缝钢管。
回复
杨大米
2008年03月07日 08:55:18
23楼
肯定不行,接口处不承压,加压时会喷开!
回复
82xjj-0513317
2008年06月25日 17:04:15
24楼
没见过, 这么多人都没见过...
回复
sun-madam
2008年07月01日 21:43:41
25楼
球墨铸铁管要加工法兰,法兰连接可以到高压力。境外项目大都是球墨管。
回复
canvas6560
2008年07月17日 11:10:28
26楼
我也感觉球墨铸铁管,法兰连接应该可行,但手边没有资料,所以不能确定
回复
waiting119
2008年07月17日 17:19:14
27楼
球墨铸铁管的承压没问题,接口采用不锈钢沟槽连接就OK了。。。只是不如采用钢管经济。。。
回复

相关推荐