高压消防管道用球墨铸铁管行吗?
zwt_qd
zwt_qd Lv.2
2005年08月29日 17:32:58
只看楼主

消防泵的计算扬程为140米水柱,外网选用球墨管行吗?各位仁兄,你们用的球墨管的最高压力是多少?指教

消防泵的计算扬程为140米水柱,外网选用球墨管行吗?各位仁兄,你们用的球墨管的最高压力是多少?指教
免费打赏
小小法师
2005年08月29日 17:39:26
2楼
消防泵的扬程140米水柱是不是室内的,如果是,则与外网无关,如果室外也有这么高,则应用镀锌无缝钢管。
回复
詹小楠
2005年08月29日 22:12:57
3楼
我也想知道.在网上没查到.
回复
富兰克
2005年08月30日 10:33:06
4楼
好像是不可以的,特别是连接处,不能承受如此大的压力。不要忘记试验压力应该还要高一些。
回复
zhigangfeng
2005年08月30日 15:43:20
5楼
我同意二楼的说法,室外消防泵扬程不会这么高。中间应设消防水池。
回复
zwt_qd
2005年08月30日 15:57:48
6楼
因为喷头选用的是快速响应早期抑制喷头,计算下来,水泵扬程就有这么大。我们一个大的园区,各种库房用同一个泵房,沿程损失大,所需扬程就这么大。我真心里没底,请各位指教!
回复
sunconghui111
2005年08月30日 16:26:43
7楼
一般来是或,对于室外的消防管网,当扬程比较大时都会才用内外热镀锌无缝钢管!
我本人就是做消防系统的设计的,有时水泵扬程都达到200多米,我们所选用的管材都是内外热镀锌无缝钢管!
回复
spike830722
2005年08月30日 16:29:53
8楼
兄弟我碰到这个情况了。采用钢管,外面加强防腐,就可以了。这么大的压力球墨管接口试压的时候老脱开。
回复
zwt_qd
2005年08月30日 17:24:10
9楼
用内外热镀锌钢管的连接如何处理,现在规范不允许焊接,焊接的话要二次镀锌,埋地管无法解决。各位,用PE管如何?
回复
zpzjt
2005年08月30日 18:13:22
10楼
球墨管连接处受不了如此大的压力啊,用内外热度锌管。
回复
little_strong
2005年08月30日 20:02:31
11楼
室外做环状管网吧,安全性得到提高,沿程损失还会减小不少哦
回复

相关推荐

APP内打开