各位同行,在民房中受土地大小限制,一栋五层砖混楼房,周围没有相同基础的条件下,基础能不能做成大偏心条形基础,如果能的话,需要采取什么措施保证基底一端的应力Pkmin不小于0?先谢谢各位了:)
各位同行,在民房中受土地大小限制,一栋五层砖混楼房,周围没有相同基础的条件下,基础能不能做成大偏心条形基础,如果能的话,需要采取什么措施保证基底一端的应力Pkmin不小于0?先谢谢各位了:)
2楼
怎么没有人来解答一下呢?我也正想知道呀.:L
回复
3楼
加大基础刚度,保证地基反力最小值大于0就可以了,再上部结构中这个位置多加几个构造柱增强其整体性,这样应该可以保证安全
回复
4楼
我觉得加大条基的刚度是一个办法,但是这种大偏心的基础我觉得能不能控制基础的不均匀沉降才是首要啊
回复
5楼
个人觉得不会与非偏心的条基产生不同的基础沉降,基础沉降是因为地基受力后产生的变形不同而产生的沉降差,一起偏心的不会产生基础沉降差
回复
6楼
没看明白啊,冲切可以过吗?
回复
7楼
1,加大地圈梁刚度配筋,设置垂直方向的条形基础拉结;
2,与邻居协商,最好设置分段的轴心受力基础,给别人留出基础尺寸,基础错置!!
5层的房子基底应力比较大了,注意基础土层的压缩指标!!:lol
回复
8楼
回复
9楼
这样做不安全。砼墩、桩上置梁稳妥些
回复
10楼
:handshake 加大条基的刚度 设置垂直方向的条形基础拉结:handshake
回复