双侧布雨水管道的疑惑
yyxiaoliwo
yyxiaoliwo Lv.2
2010年05月12日 11:25:32
只看楼主

现在手上有一条道路红线宽40m的路,规划上是一侧600,另一侧1200的,但是我觉得两侧管径相差太大了,想给他“平均”一下,不知道可以不?(现在那路边上还是空地),请各位大师指点一下~

现在手上有一条道路红线宽40m的路,规划上是一侧600,另一侧1200的,但是我觉得两侧管径相差太大了,想给他“平均”一下,不知道可以不?(现在那路边上还是空地),请各位大师指点一下~
免费打赏
飞鱼
2010年05月12日 12:00:53
2楼
这个不好说啊,因为不知道规划情况如何,说不定1200那一侧是有接某个大流量支管的,所以没特别情况的话按规划比较保险,出问题也是规划问题
回复
yyxiaoliwo
2010年05月12日 15:03:37
3楼
从规划上来看,是没有大流量接入的,我问这个问题的时候也是觉得可能规划是出于这个方面的考虑。还有个问题:我那路上两条雨水管是要设连通管的吧,一边600,一边1200,连通管应该要设多大呢?
回复
南大狂人
2010年05月12日 15:13:28
4楼
个人认为600的管子差不多
回复
dohuhh
2010年05月12日 15:33:20
5楼
没必要设连通管。又不是给水。
回复
yyxiaoliwo
2010年06月08日 15:43:21
6楼
室外排水设计规范 有讲到雨水管和合流管宜设置连通管
回复
pprpe
2010年06月08日 22:25:27
7楼
:handshake 都是热心人啊
回复
鸿业gps
2010年06月09日 08:43:07
8楼
估计是道路两侧承担的汇流区域不一样,最好不要平均
回复
cscec106
2010年06月09日 09:00:17
9楼
1200的应该是雨水
回复
pzhwutom
2010年06月09日 11:14:56
10楼
施工阶段应该按照通过批准的上阶段设计执行,不能随意修改。除非有调整。
回复
francis5584
2010年06月09日 15:38:04
11楼
关于雨水管设置连通管的做法,有哪位做过的来介绍下经验啊。实际工程中好像很少碰到样。