高压开关柜的绝缘距离
s.l_good
s.l_good Lv.6
2010年05月11日 22:17:37
只看楼主

不同等级的高压开关柜的对地距离是多少?

不同等级的高压开关柜的对地距离是多少?
免费打赏
z1g2d3
2010年07月26日 13:03:29
12楼
这问题,很简单,大多手册上有
回复
yeyishuang_a
2010年07月26日 14:27:06
13楼
低压电气间隙: 配电柜 20/20mm 动力箱 14/20mm 照明箱 5.5/10mm

中压电气间隙 mm
3.6kV 7.2kV 12kV 24kV 40.5kV
导体至接地间净距 75 100 125 200 300
不同相导体之间净距 75 100 125 180 300
导体至无孔遮拦间净距 105 130 155 210 330
导体至网状遮拦间净距 175 200 225 280 400
无遮拦裸导体至地板间净距 2375 2400 2425 2480 2600
海拔超过1000m每增加1000m増大10%修正
24kV等级的电气间隙 工频50kV/180mm; 工频65kV/210mm
带电体对绝缘体的距离 12kV/30mm; 24kV/60mm; 40.5kV/60mm;
带电体对绝缘母线的距离 12kV/70mm; 24kV/140mm; 40.5kV/140mm;
供参考!
回复
z1g2d3
2011年03月23日 20:09:30
14楼
13楼同志的资料很全面
回复
yanq521
2011年03月24日 12:09:06
15楼
正好学习学习