高压开关柜的绝缘距离
s.l_good
s.l_good Lv.6
2010年05月11日 22:17:37
只看楼主

不同等级的高压开关柜的对地距离是多少?

不同等级的高压开关柜的对地距离是多少?
免费打赏
zhonglaih
2010年05月12日 08:30:44
2楼
是安全距离吧,10KV柜内是125
回复
smj888
2010年05月12日 14:04:35
3楼
10KV消弧柜KYN28A-12
回复
遵义
2010年05月12日 20:24:55
4楼
对门及侧板应该是150
回复
zhonglaih
2010年05月13日 14:08:16
5楼
JYN28柜:相间中心距离(断路器)210±0.5 , 相间绝缘距离≥125,导电回路对地绝缘距离≥125,
你可以看一下你们公司的那个检测报告就知道了.
回复
zhonglaih
2010年05月13日 14:09:26
6楼
写错了,应该是KYN28,不是JYN28
回复
一枕黄粱
2010年05月13日 14:34:48
7楼
为什么人体离10KV带电设备的安全距离要保证0.7米呢?
回复
达人赵强
2010年05月14日 11:34:57
8楼
JYN28柜:相间中心距离(断路器)210±0.5 , 相间绝缘距离≥125,导电回路对地绝缘距离≥125,
回复
yyip2010
2010年05月14日 22:19:12
9楼
相间125 空气绝缘 可以加绝缘
回复
jbking30
2010年05月15日 09:28:14
10楼
爬电距离 125mm
回复
wjyxt
2010年05月15日 23:11:11
11楼
回复

相关推荐