钢结构厂房,因原回填土含冻土块(回填月7m),造成外部设备基础不均匀沉降,需破碎重做,但设备基础离厂房尽1.5m,现已造成厂房独立柱基础下沉约12cm,墙体裂缝,如何处理?注:下层土质为强夯后沙土。
钢结构厂房,因原回填土含冻土块(回填月7m),造成外部设备基础不均匀沉降,需破碎重做,但设备基础离厂房尽1.5m,现已造成厂房独立柱基础下沉约12cm,墙体裂缝,如何处理?
注:下层土质为强夯后沙土。
![20100504106.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D7/65/rBBhH11Jl6eAEGcdAAuxp2sN2ig398.jpg)
32楼
注浆
回复
33楼
学习了.....
回复
34楼
用压力灌浆加固基础可以解决
回复
35楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
36楼
不错
回复
37楼
过来学习下。
回复
38楼
备基础在回填土上下沉,但主厂房基础又坐落在什么位置了,不会也在回填土上啊。
回复
39楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
40楼
可用碳板和纤维布来做裂缝加固
回复
41楼
回填土不把关啊。。。。
回复