钢构基础沉降处理(求救)
cwd19870629
2010年05月11日 21:54:46
只看楼主

钢结构厂房,因原回填土含冻土块(回填月7m),造成外部设备基础不均匀沉降,需破碎重做,但设备基础离厂房尽1.5m,现已造成厂房独立柱基础下沉约12cm,墙体裂缝,如何处理?注:下层土质为强夯后沙土。

钢结构厂房,因原回填土含冻土块(回填月7m),造成外部设备基础不均匀沉降,需破碎重做,但设备基础离厂房尽1.5m,现已造成厂房独立柱基础下沉约12cm,墙体裂缝,如何处理?
注:下层土质为强夯后沙土。

20100504106.jpg

免费打赏
liang19881204
2010年05月21日 22:29:40
22楼
找施工单位做基础工作
回复
jfhan
2010年05月21日 22:42:02
23楼
我也过来学习学习,请各位前辈多多指点啊。:handshake
回复
cwd19870629
2010年05月21日 22:50:26
24楼
谢谢大家 问题已解决
设计已出方案,设备基础破碎,冻土换填(级配碎石),换填后对钢构基础高压注浆(沉降稳定后),裂缝部分地面及墙面破碎重做
回复
zyh68
2010年05月22日 15:08:48
25楼
:handshake
回复
xiangnileyuan
2010年05月23日 13:03:55
26楼
回答的都很专业啊,学习了,:)
回复
so2easy
2010年05月23日 17:24:53
27楼
回填新土,然后用预应力锚索
回复
qingyun9998
2010年05月24日 13:54:57
28楼
学习了,看看还有木有其他处理方法
回复
yfs007
2010年05月25日 08:32:12
29楼
考虑一下能不能用注浆的办法啊,但是首先还要临时支撑一下,免得还没处理呢就倒了,同时要提醒施工的同志,一定要按规范施工,不能马虎,我遇到的关于回填土的问题实在是记不清了,出问题都来找设计,为什么不从源头杜绝呢.最容易做好的事情,但是又是没人做的好,认识不足,值得深思.
回复
jian-3211
2010年05月25日 12:02:52
30楼
楼主做前要先搞好基础啊
回复
sunhewan
2010年05月26日 12:03:17
31楼
灌浆料填缝 13478756660
专业裂缝处理
回复

相关推荐