钢结构厂房,因原回填土含冻土块(回填月7m),造成外部设备基础不均匀沉降,需破碎重做,但设备基础离厂房尽1.5m,现已造成厂房独立柱基础下沉约12cm,墙体裂缝,如何处理?注:下层土质为强夯后沙土。
钢结构厂房,因原回填土含冻土块(回填月7m),造成外部设备基础不均匀沉降,需破碎重做,但设备基础离厂房尽1.5m,现已造成厂房独立柱基础下沉约12cm,墙体裂缝,如何处理?
注:下层土质为强夯后沙土。
![20100504106.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D7/65/rBBhH11Jl6eAEGcdAAuxp2sN2ig398.jpg)
2楼
1、先做支撑体系,将厂房平衡稳定至非回填段已稳定的设计高度;2、将原回填地基段基础拆除清理后,利用短桩持力于硬土层上做钢砼承台梁;3、将厂房钢柱基础锚于承台梁中,养护至设计强度后拆除支撑。
回复
3楼
可以在厂房外做旋喷加固一下
回复
4楼
做地基处理啊,可以找专业施工单位做,比如往下沉的地基部分钻孔,然后增压打混凝土进去,效果不要太好哦~
回复
5楼
顶上去
回复
6楼
学习学习
回复
7楼
回填土不把关啊。。。。
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
问题挺专业的啊!
回复
10楼
等等看,是否有强人解决
回复
11楼
学习了,看看还有木有其他处理方法?
回复