请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。

请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。

机房内共有四种电源:
1。UPS双路供电的网络设备;
2。精密空调电源;
3。照明电源;
4。应急照明电源。
另外预留消防水泵,气体消防电源。
请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。
免费打赏
cock103
2005年09月03日 15:50:26
12楼
我遇到一次验收是这样的,消防联动非本区[层]的非消防电源不需要切断。不过这里我同意切123,启4 。
回复
李兴龙机电科技
2005年09月07日 18:12:25
13楼
照明应该分层切除,以免引起恐慌。