我刚开始做给排水设计,大家看我做的行吗?关键是在分户计量做的如何,如果每户都要计量的话该怎么做,大家给个意见?
我刚开始做给排水设计,大家看我做的行吗?关键是在分户计量做的如何,如果每户都要计量的话该怎么做,大家给个意见?
2楼
分户计量,是每户单独设水表,给水管经过水表后再分到各个用水点。不是象你画的每个卫生间或是厨房单独给根立管,那是排水。
回复
3楼
2楼正解
回复
4楼
那我把2根立管变成一根的话,这样就可以把,那立管应在那个地方比较好?是在靠近水要求多的地方吗?大家看能有什么方法补救啊。
回复
5楼
图中 给1 和 排1 的间距不够,不满足验收规范;排1室内埋深过大,施工不好施工,且一层应该单排。
如果分户计量,个人建议给水管立管一户一根,可以将水表同意放在室外地表以下。室内给水管于垫层内敷设。
回复