用stawe计算完梁出现超限,怎么调整,具体信息见图片
用stawe计算完梁出现超限,怎么调整,具体信息见图片
2楼
貌似箍筋超了啊,你那不是一根梁吗?怎出现了三段啊?你是不是加节点了啊?
回复
3楼
连梁超筋,很正常,减小连梁的截面高度,调低连梁的刚度,但不要小于0.5,如果跨高比小于2的话开洞建模,如果还不行的话把连梁两端的剪力墙墙肢缩短一些,让连梁的跨度增大,再不行的话就要整体把握,调整一下核心筒的梁,使整个结构的受力均匀一些
回复
4楼
建模建成洞口试试
回复
5楼
剪力墙结构,连梁超了问题不大。
回复
6楼
谢谢各位的回答,特别3#回答很具体,详细,以解决。
:handshake