单位同事设计两个高层纯剪住宅 含钢量分别为 第一个:单电梯 无地下室 17层带阁楼 含钢量为37公斤每平米。 第二个:双电梯 有地下室 17层带阁楼 含钢量为43公斤每平米(包括地下室)。 均为7度2组个人感觉含钢量偏低,不安全。大家怎么认为?
单位同事设计两个高层纯剪住宅 含钢量分别为 第一个:单电梯 无地下室 17层带阁楼 含钢量为37公斤每平米。
第二个:双电梯 有地下室 17层带阁楼 含钢量为43公斤每平米(包括地下室)。
均为7度2组
个人感觉含钢量偏低,不安全。大家怎么认为?
2楼
大虾们~尽情发表议论吧~!
回复
3楼
混凝土中的钢筋是不是用竹片代替了?还地下室?还纯剪?还高层?还7度2类?
回复
4楼
呵呵~楼上有何高见~
小弟洗耳恭听,俺们这信息比较落后,
大师请指教哦~
回复
5楼
这个含钢量也真的有点惊人啊,7度区大把18层之类的小高层,一般没有地下室的含钢量都在55~60以上,有地下室的还要多一点,楼主你这3、40的我只能说是在非抗震地区而且都按照构造或者最小配筋率来配筋的,本人佩服,估计懂行的甲方看了都心惊
回复
6楼
混凝土中的钢筋是不是用竹片代替了?买了这样的房子真亏大了。
回复
7楼
呵呵~我估计开发商和设计人员自己都不敢住~
回复
8楼
确实有点低,大约在50公斤左右比较正常,加地下室就更高了,要视地下室基础类型来定
回复
9楼
我做过8度0.3地区的高层 虽然7度区地震影响小很多 可比性不大 可是这个含钢量是很低。。。。。猛!
回复
10楼
外号~猛哥~
回复
11楼
这个含钢量确实很低啊,7度区哦
回复