框架结构电梯井问题
zhengbancun
2010年05月11日 14:53:16
只看楼主

井道准备用填充墙,层高中间设圈梁,四周设构造柱,做井道基础的时候,发现井坑和条基打架了,这个怎么处理呢?电梯基础底板顶标高为-1.7,请高手指点一下还有就是井道的基础怎么做?[ 本帖最后由 zhengbancun 于 2010-5-11 14:56 编辑 ]

井道准备用填充墙,层高中间设圈梁,四周设构造柱,做井道基础的时候,发现井坑和条基打架了,这个怎么处理呢?电梯基础底板顶标高为-1.7,请高手指点一下
还有就是井道的基础怎么做?

[ 本帖最后由 zhengbancun 于 2010-5-11 14:56 编辑 ]

121212121111111111111111.jpg

免费打赏
zhengbancun
2010年05月11日 14:53:44
2楼
基坑底标高为-1.7
回复
zhengbancun
2010年05月11日 14:57:01
3楼
是电梯基础底板顶标高为-1.7
回复
教父
2010年05月11日 21:43:52
4楼
条基做好没?
回复
liyongzhi0802
2010年05月12日 00:16:26
5楼
可以考虑同时浇注
两个基础相连,个人意见,不要见笑!!!!!
回复
liyongzhi0802
2010年05月12日 00:17:20
6楼

看错了,不好意思
加深基础,或做偏心基础
回复
樱花满开
2010年05月12日 08:40:38
7楼
加深基础。。。。。。。。。
回复
zhengbancun
2010年05月13日 16:06:35
8楼
还没做好呢
回复
brick0929
2010年05月13日 16:41:29
9楼
框架结构,构造柱承重?
回复
qjlgd
2010年05月13日 18:39:42
10楼
整个条基下降
回复
firefox8515
2010年05月14日 07:58:29
11楼
偏心做,计算基础时考虑偏心,而且基础可以降标高
回复