全焊式板式熱交換.....可當凝縮器嗎?
guess264
guess264 Lv.3
2010年05月11日 11:26:22
只看楼主

請教各位高手或老師傅.....氨系統....使用mycom氨壓縮機75匹....走冷庫...高約6米高...排管...乙二醇想用alfalavalf (52-40H) 全焊式板式 * 4 當凝縮器....這樣匹配好嗎.....高壓會過高嗎?因不知如何計算....請各位多多指教、指導謝謝!

請教各位高手或老師傅.....氨系統....使用mycom氨壓縮機75匹....走冷庫...高約6米高...排管...乙二醇
想用alfalavalf (52-40H) 全焊式板式 * 4 當凝縮器....這樣匹配好嗎.....高壓會過高嗎?
因不知如何計算....請各位多多指教、指導謝謝!
免费打赏
yzhchlan
2010年05月11日 15:22:02
2楼
氨系统的高压不会太高的?
75HP,我想应该是水冷的,有冷却塔吗?
这种板换最高承受多大的压力?
回复
guess264
2010年05月11日 16:50:56
3楼
水冷的......有冷卻塔......耐40kg左右.....最大流量7.5m3/h
回复

相关推荐