2只PT与3只PT的区别是?
hggx9926
hggx9926 Lv.4
2005年08月28日 15:16:42
只看楼主

在电压互感器柜中用2只PT与3只PT的区别是什么?

在电压互感器柜中用2只PT与3只PT的区别是什么?
免费打赏
pepon0617
2005年08月28日 20:21:02
2楼
计量的需要选择pt数量
回复
jiu
2005年08月29日 13:37:39
3楼
这个问题帮你顶一下,然后转移到专家云集之处,相信你会得到一个满意的答案。
回复
ac97lion
2005年08月29日 17:22:17
4楼
等待高手的解答






路是一步一步走出来的,学的多了,有一天我也会变成高手的
回复
互感器
2005年08月29日 21:54:46
5楼
装两只一般是V-V形接线,即不完全星形接线,只能测量线电压,不能测相电压 ,一次不接地。互感器型号为JDZ-10类型的。

三只单相的接成Y。/Y。/△为取得对地电压,原边中性点直接接地。 互感器型号为JDZX-10类型的。
回复
hggx9926
2005年08月30日 10:13:11
6楼
好,最好再讲的深一点儿!
回复
双成
2005年09月01日 00:29:37
7楼
好像大鼻子有精华贴做过这个专题啊,大家在论坛中查下
回复
yinchuan7
2005年09月01日 10:46:50
8楼
争议较大。
回复
byecar
2005年09月01日 12:33:11
9楼

大鼻子的帖子是关于CT的。
回复
hy.6416
2005年10月23日 14:16:53
10楼


不论是V-V或是星形接法,在二次侧都是要接地的,是为了防止绝缘击穿有高压串至二次侧。V-V接法只能测量线电压,一次侧不接地。星形接法可以测量相电压,一次侧在中性点处接地,二次侧也可在中性点接地或中性点通过击穿保险接地同时在B相经过熔断器后接地,通常三个电压互感器作星形接线时会用带有两个二次绕组的电压互感器,其中一绕组作电压测量,另一个绕组接成开口三角作为系统接地报警等用途。
回复
kmelogzf
2009年07月14日 21:55:14
11楼
要是有四个电压互感器呢? 这么接?
回复

相关推荐