发一张自己画的动力配电箱系统图希望大家多提宝贵意见相互交流学习
发一张自己画的动力配电箱系统图
希望大家多提宝贵意见
相互交流学习
22楼
学习。学习
回复
23楼
双切前加漏电断路器,虽然你写的只报警可有注有300MA字样,换不是要跳闸,能保证供电的可靠性吗??
计算电流108A,选125A偏小,支路漏电选3P····
总之该不会东拼西凑的产物吧······
呵呵
回复
24楼
搞不清楚进线要用漏电开关,125A的断路器就可以了,进线要加两个表有必要么直接加在双电源自动转换开关后面不就好了么,双切开关我一般比进线断路器大一级150A,,还有就是你的水泵为什么要加漏电,我从来没有遇到过,可能是我孤陋寡闻吧
回复
25楼
和装修不同
回复
26楼
学习中!!学习中!!
回复
27楼
学习学习学习学习
回复
28楼
不需要加两个电流互感器吧~~~
回复
29楼
回复