发一张自己画的动力配电箱系统图希望大家多提宝贵意见相互交流学习

发一张自己画的动力配电箱系统图
希望大家多提宝贵意见
相互交流学习

1.jpg

免费打赏
mifengw
2010年05月11日 09:13:02
2楼
在这个等级的配电箱需要装防雷器吗?
主开关选用125A,是否有点小。全是电梯、水泵类负载,频繁启动!
回复
popppwp
2010年05月11日 09:50:40
3楼
消费用设备双电源前端加带漏电的断路器??
我一般加个隔离开关
回复
xu-heyest
2010年05月11日 09:54:22
4楼
有参考价值,楼主辛苦了:)
回复
一朵花开了
2010年05月11日 09:58:00
5楼
学习
回复
unbreakablebrian
2010年05月11日 11:20:20
6楼
我是根据计算电流选择的
感觉选160A的有点大
回复
yunlj
2010年05月11日 11:20:26
7楼
CB级的互投开关前面用加断路器么?
回复
xhs000
2010年05月11日 12:00:59
8楼
Pjs有50KW吗?怎么和Pe一样大了?为什么要两只电度表?按这样的图纸做出来的配电箱一定很不美观,乱七八槽的。
回复
maoge1985
2010年05月11日 12:04:22
9楼
呃 楼主 在筑龙网 发过了 已经 评价过了 哈哈
回复
yunlj
2010年05月11日 12:24:20
10楼
楼主的Kx是1.0,Pjs和Pe当然一样大了,主回路和备用回路都有使用的可能,当然是要用两个电度表,否则互感器就要加到互投开关的下口。
回复
gzmo
2010年05月11日 13:15:01
11楼
楼上的,一般备用电源都是自备的发电机,不需要电能计量了。其实这个电源取自专用变压器,供电局的计费是在专变的低压侧计量,严格点说这两个电能表都可以取消。cos取0.8就可以了吧。